Zasilacze buforowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II oraz (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I.
Zasilacze przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń SSWiN i KD wymagających stabilizowanego napięcia 12 lub 24 V DC (±15%).
| Typ zasilacza |
A (EPS - External Power Source), |
|
stopień zabezpieczenia 1, 2, klasa środowiskowa II |
| Zasilanie |
230V, 50Hz |
| Moc zasilacza: maks. |
41W |
| Napięcie wyjściowe |
11 ~ 13,8V - praca buforowa |
|
10 ~ 13,8V - praca bateryjna |
| Prąd wyjściowy max |
3A |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego |
13 ~ 14V |
| Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej |
11mA |
| Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora |
Ubat < 11,5V, podczas pracy bateryjnej |
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna olaryzacja podłączenia: |
Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
| Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UV |
U<10V (± 0,5V) - odłączenie zacisku akumulatora</td> |
| Wyjścia techniczne |
Typu OC: 50mA max. |
| EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC |
Stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z, |
| APS; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora |
| Zabezpieczenie antysabotażowe |
TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza |
|
microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5 A@50 V DC (max.) |
| Sygnalizacja optyczna |
Diody LED na PCB zasilacza |
|
Diody LED na pokrywie zasilacza |
| Warunki pracy |
II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007) |
| Klasa ochronności PN-EN |
I (pierwsza) |
| Stopień ochrony PN-EN 60529 |
IP20 |
| Temperatura pracy |
-10ºC ~ +40ºC |
| Temperatura składowania |
20ºC ~ +60ºC |
| Obudowa |
Blacha stalowa DC01 0,7-1,0mm, kolor RAL 9003 |
| Zamykanie |
Wkręt walcowy x 2 (z czoła), (możliwość montażu zamka) |
| Waga |
ok. 2.94kg |
| Wymiary (szer./wys./dł.) |
235x305x82mm [+/-2mm] |
|
dystans od podłoża: 8mm |